冰蓄冷中载冷剂的进出温差最佳状态为几度
yorktalk
Lv.2
2006年06月24日 02:30:05
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
在冰蓄冷工况中载冷剂(乙二醇)的的温差最佳状态为几度 当它们的温差小于几度时代表冰池的冰量趋近饱和 注(乙二醇出口温度设计最低-8.3 冰池容冰量为28600)
在冰蓄冷工况中载冷剂(乙二醇)的的温差最佳状态为几度
当它们的温差小于几度时代表冰池的冰量趋近饱和
注(乙二醇出口温度设计最低-8.3 冰池容冰量为28600)
免费打赏
gzbaron
2007年08月26日 10:09:34
2楼
一般蓄冰过程中按3.3度,这是因为主机在制冰时的制冷量一般为常规工况的66%,而一般常规工况的温差为5度,这样选的水泵流量对蒸发器工作效率有好处,主机阻力也刚好可以查样本即可获得!
回复
tht10536
2007年08月29日 15:19:15
3楼
主机出口温度太低的话,对主机效率有极大的影响(即就是效率太低),要是要达到相同蓄冷量的话比出口-5.6所耗的电更多
回复
sansan.linannan
2009年05月22日 17:11:10
4楼
thank you !!!:victory:
回复
相关推荐
案例 | 冰蓄冷系统安装与调试
制冷技术
2019-06-06 14:19:12
冰蓄冷中央空调机房照片--西安
中央空调
2018-12-18 11:08:15
?陕西省省政府办公楼 冰蓄冷机房 杨凌地源热泵机房
中央空调
2018-12-10 10:25:02
深圳华为荔枝园 冰蓄冷机房照片
中央空调
2018-12-10 10:04:34
成都仁恒置地广场 冰蓄冷机房照片
中央空调
2018-12-07 18:38:34
三亚海棠湾红树林度假酒店冰蓄冷机房照片--采用不锈钢盘管
中央空调
2018-12-07 18:33:22
深圳华为荔枝园冰蓄冷机房照片
中央空调
2018-12-07 18:25:15
西安华为全球交换中心及软件工程冰蓄冷机房照片
中央空调
2018-12-07 18:06:58
【暖通学院】冰蓄冷系统安装与调试技术
制冷技术
2018-10-30 13:49:50
【暖通学院】第十七期 金融中心冰蓄冷系统的应用与经济性分析
制冷技术
2018-05-23 15:57:17
金融中心冰蓄冷系统的应用与经济性分析
制冷技术
2018-05-18 15:28:41
06K610 冰蓄冷系统设计与施工图集
暖通资料库
2017-03-22 18:20:51
求助 水蓄冷 冰蓄冷创业
中央空调
2017-02-08 13:44:58
冰蓄冷系统请教 冰蓄冷技术
中央空调
2017-02-06 10:04:54
冰蓄冷设备蛇形钢盘管与U形塑料盘管结构图
制冷技术
2016-08-09 13:50:51
冰蓄冷系统设计与施工图集
制冷技术
2016-08-01 15:48:50
冰蓄冷中央空调主机与蓄冷量匹配的最优算法
制冷技术
2016-04-20 13:23:17
冰蓄冷与水蓄冷技术咨询
中央空调
2015-11-30 13:22:04
冰蓄冷地源热泵中央空调设计及经济分析
热泵工程
2015-08-25 14:56:31
PLC在冰蓄冷中央空调控制系统中的应用
制冷技术
2015-07-07 13:57:09
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开