断器的反时限是什么意思
zhouwy780214
2006年06月23日 15:56:07
只看楼主

各位好: 有个问题一直没想明白,我们在选择电动机的断器额定电流时评借经验选择比电动机额定电流大一些的断路器,比如5.5KW电机一般选16A的断路器,可是在电机起动时启动电流是额定电流的4-7倍,那么电流也为44-77A左右了,那么断路器为什么不会跳闸或烧坏?断路器的反时限特性指什么?谢谢了.

各位好:
有个问题一直没想明白,我们在选择电动机的断器额定电流时评借经验选择比电动机额定电流大一些的断路器,比如5.5KW电机一般选16A的断路器,可是在电机起动时启动电流是额定电流的4-7倍,那么电流也为44-77A左右了,那么断路器为什么不会跳闸或烧坏?断路器的反时限特性指什么?
谢谢了.
免费打赏
zjsfhl
2006年06月23日 21:13:38
2楼
电动机保护开关的特性曲线可以躲过启动电流的那一个冲击电流,也就是说,启动电流持续的时间在开关的动做延时之内,开关是不会动做的,电流不大于开关的动热稳定电流时,这个电流也不会将开关烧掉的,

我理解反时限就是电流越大,动作时间越快

个人理解,请高人指正
回复
sumlee2069
2006年06月25日 08:18:17
3楼
查找继电保护方面的书,通常高压保护定义速断、过流、定时限(反时限)等,对低压有借鉴意义。