二级结构2008年真题下午试题部分答案存在疑问
雪山飞狐666
2011年08月25日 12:59:49
只看楼主

22题:个人理解题目给出的基础底面静荷载产生的平均压力380kPa包括基础覆土及基础自重产生的压力,标准解答中求基底附加压力好像直接取了基底压力而没有减掉上部覆土自重及基础自重,是不是解答有误?27题:对于框架-剪力墙结构剪力墙边框柱是否只需要满足相应等级的框架柱的配筋及构造要求,还需要满足高规7.2.17条规定吗?解答中说明要满足7.2.17条的配筋要求,但对于框架-剪力墙应依照第4款纵向钢筋也应该是0.008Ac,答案为0.006Ac,是否是错误的,还麻烦帮解释下对于边框柱需要满足剪力墙构造边缘构件的要求吗?

22题:个人理解题目给出的基础底面静荷载产生的平均压力380kPa包括基础覆土及基础自重产生的压力,标准解答中求基底附加压力好像直接取了基底压力而没有减掉上部覆土自重及基础自重,是不是解答有误?
27题:对于框架-剪力墙结构剪力墙边框柱是否只需要满足相应等级的框架柱的配筋及构造要求,还需要满足高规7.2.17条规定吗?解答中说明要满足7.2.17条的配筋要求,但对于框架-剪力墙应依照第4款纵向钢筋也应该是0.008Ac,答案为0.006Ac,是否是错误的,还麻烦帮解释下对于边框柱需要满足剪力墙构造边缘构件的要求吗?
33题:高规只是规定在此四分之一长度为约束边缘构件沿墙肢方向的长度,在此范围内全部采用箍筋,标准解答中却以此为纵向钢筋配筋范围,感觉是错误的,计算面积应该为600x300+300x300。
在做历年真题的过程中偶尔会发现些解答不是很令人信服的题目,各位有没这种感觉?上面几道题是我个人的理解,也可能是我对规范理解有误,请大家热烈讨论指正。
免费打赏
程程2014
2011年08月26日 17:52:34
2楼
嗯这几道题认真起来感觉都有问题 lz规范看得挺仔细的~
回复
linjint
2011年08月26日 21:52:03
3楼
第22和33题,同意楼主观点
第27题解答考虑了框架柱0.8%和构造边缘构件0.6%的配筋要求,取大值0.8%,解答是正确的
回复
paopaopilovelw
2011年08月27日 20:52:41
4楼
楼主看的真是仔细

[ 本帖最后由 paopaopilovelw 于 2011-8-27 20:56 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开