规范《建筑防火规》8.5.1 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平的办公楼,需要设喷淋。而我的这个建筑是四层,总面积3500平,设有风机盘管加新风集中空气调节系统,没有回风管道,只有送新风的管道,可以不设喷淋不???跪求各位大侠给与指教!!!!
规范《建筑防火规》8.5.1 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平的办公楼,需要设喷淋。而我的这个建筑是四层,总面积3500平,设有风机盘管加新风集中空气调节系统,没有回风管道,只有送新风的管道,可以不设喷淋不???跪求各位大侠给与指教!!!!
12楼
需要设置喷淋系统
回复
13楼
要设,不能给甲方省钱,自己进了局子
回复
14楼
这个按照规范要设
回复
15楼
有回风啊
回复
16楼
12#说的好。设上吧。安全,省心。老百姓使用着安全,设计人心里也踏实。
回复
17楼
个人觉得应该设,
回复
18楼
风机盘管本身就有送回风管道,也属于集中的空调系统,即使没有穿越各房间的送新风管道,即不设置新风系统,开窗换气,可是,它同样符合上述规定呀,至于只有加新风系统的风机盘管系统才上自动喷淋,这个只是大伙的理解而已,但是就字面上说“风机盘管本身就有送回风管道,也属于集中的空调系统”,面积超过3000平米的办公楼(不设集中新风系统)还是需要上自动喷淋的;所以,规范不确切具体的地方太多了,不胜枚举,令人讨厌
回复