规范《建筑防火规》8.5.1 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平的办公楼,需要设喷淋。而我的这个建筑是四层,总面积3500平,设有风机盘管加新风集中空气调节系统,没有回风管道,只有送新风的管道,可以不设喷淋不???跪求各位大侠给与指教!!!!
规范《建筑防火规》8.5.1 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平的办公楼,需要设喷淋。而我的这个建筑是四层,总面积3500平,设有风机盘管加新风集中空气调节系统,没有回风管道,只有送新风的管道,可以不设喷淋不???跪求各位大侠给与指教!!!!
2楼
你这种情况需要设置喷淋系统。
回复
3楼
这个要设哦。。只要设集中空调系统当然就要了
回复
4楼
路过学习.单从该条文看的话,可以不设。因为不熟规范,只就该条文理解而言。
回复
5楼
路过学习中~~
回复
6楼
做了集中空调,面积还超过了3000平米,是必须要设的,说不设的,请给解释一下不设置的理由,我们也学习一下,不要老是飘过啦!
回复
7楼
你做的是集中空调 如果没设新风系统可以不设 因为没有送风管道 但加了新风就必须设
我觉着办公楼 通过外窗补充新风就可以了 是甲方要求做新风的么 要是暖通不是你做的话你可以向暖通提别设新风了 除非高档办公楼 有特殊要求 否则真的没必要
还要为此让甲方多一套喷淋
回复
8楼
我们公司三层办公楼还上了自动喷淋,VRV加全新风系统,就是因为有新风管道,所以上了自动喷淋
回复
9楼
该楼应该设喷淋系统,规范已经说的很明确了,规范所谓的空调系统(集中空调系统)即设了有送风或回风管道的空调系统。
回复
10楼
回复
11楼
设集中空调且总建筑面积大于3000㎡的办公楼需用设置喷淋系统;QQ群聊88939291