这里一台水泵电机,55KW,配电盘柜内装有电动机综合保护装置,电机运转一段时间后停下来后再次启动就会欠压保护动作导致设备启动不了(动作时电压为0),相当于是掉电,检查电压监察回路接线没有问题,电机也无异常,绝缘良好,直阻正常,电缆绝缘也正常,更换保护装置后还是这个情况,检查抽屉与盘柜插头处也无异常,连接良好,想遇见鬼一样,现在很无奈。希望高手指点一二。

这里一台水泵电机,55KW,配电盘柜内装有电动机综合保护装置,电机运转一段时间后停下来后再次启动就会欠压保护动作导致设备启动不了(动作时电压为0),相当于是掉电,检查电压监察回路接线没有问题,电机也无异常,绝缘良好,直阻正常,电缆绝缘也正常,更换保护装置后还是这个情况,检查抽屉与盘柜插头处也无异常,连接良好,想遇见鬼一样,现在很无奈。希望高手指点一二。
免费打赏
chenrulin123
2011年08月25日 17:51:06
2楼
你的电动机保护控制电源是单独取得吗?主回路有接触器吗?电动机保护器的电源是在接触器什么地方去的?
回复
teamorain
2011年08月26日 15:34:37
3楼
抽屉接线是否有问题啊???
回复
lt2686057
2011年08月29日 09:24:58
4楼
提供一下线路图看看,
回复
hch1123
2011年08月29日 11:01:59
5楼
三相电源平衡不平衡
回复
lingxuct
2011年08月29日 11:12:24
6楼
“再次启动就会欠压保护动作导致设备启动不了(动作时电压为0)”,说明保护动作是正常的,毛病出在“电压为0”,从电源查到“欠压保护的检测部位”,一定能查到“断开处”。
回复
lingxuct
2011年08月29日 13:04:57
7楼
楼上的这样的广告已经做了很多了????!!!!!!!!
回复
zxr2625
2011年08月29日 20:52:31
8楼
再多扣些分。。。。。。。。。。。把这当什么地方了??