医院的医用气体,假如也交给设计院设计的话,一般是暖通做,还是给排水做?
医院的医用气体,假如也交给设计院设计的话,一般是暖通做,还是给排水做?
2楼
各个设计单位的分工不尽相同,通常医院的供氧和吸引一般有暖通专业完成设计。
回复
3楼
每个单位的专业设置不一样,分工明确的地方,医气应该是管道或动力专业做的,大多数的地方是暖通专业做,也有给排水做的,但比较少。还有的院,只有设备专业,就暖通,给排水,气体一起做了。
回复
4楼
管道可以有设计单位暖通来做初步设计
但我们医院建造时,深化设计是医用气体专业单位做的
回复
5楼
医用气体是属于动力专业,民用设计院很少有专门的动力专业,一般是暖通专业去完成。
回复
6楼
医用气体属于动力专业的范畴,不属于暖通或是给排水专业的范畴。
回复
7楼
我们是施工单位,医气我做了(暖通)
回复
8楼
特气属于制程专业的 一般有专门的人 设计,
我们单位那时候是台资企业 是暖通和给排水各抽出来一个 理解能力好一点的做制程。
包括 空压、氮气、氧气、特气、冷却水(制程冷却水~也就是工艺用冷却水)
回复
9楼
肯定是暖通设计师设计的啊。必须的。
但是施工单位必须有医疗器械施工资质。
回复
10楼
暖通设计的啊
回复