22楼
张见识了~~谢谢斑竹~~有400W的双端金卤灯吗?
回复
23楼
400W双端的比较少,双端金卤灯的瓦数一般是70、150、1000、2000
回复
24楼
金卤灯的应用也有很多局限性的,比如说不能停电的场所如高级舞台,其停电切换后重新启动时间往往不能满足业主要求。
回复
25楼
不是说双端金卤灯的话可以热态启动吗?可以解决这个问题呀~~
回复
26楼
那请问每只双端的金卤灯镇流器比普通的金卤灯电感镇流器大概贵多少钱?
金卤灯的电子镇流气器比普通电感镇流器大概贵多少钱?
学习中......
回复
27楼
双端的金卤灯和单端金卤灯镇流器是一样的,没区别
电子镇流器比电感镇流器贵一倍左右。
双端金卤灯电极距离远,能够用于热启动;单端的电极间距不够,不能用于热启动
另:电子镇流器并不等同与热启动镇流器。热启动镇流器是特制的,造价很高。
回复
28楼
非常感谢斑竹的精辟回答!
那热启动镇流器比普通电感镇流器大概贵多少?
学习中......
回复
29楼
呵呵,因为偷懒,所以俺的回答一向很“精简”,还谈不上“精辟”~
热启动镇流器原先都是依靠进口,动则上几千大洋一套
现在国内也有能够生产的了,只要几百元
--还是要比普通镇流器贵上好几倍的~
回复
30楼
无言感激!
回复
31楼
很受教育,斑主的回答让我受益菲浅,我要努力!
回复