有一个用户,前端计量互感器为200/5,后端计量互感器为600/5,现用电第一个月相比多出4000多度,第个月多出10000多度,第三个月少了10000多度?请问两个表那个表才是准的?实际用电电流有500A左右.
有一个用户,前端计量互感器为200/5,后端计量互感器为600/5,现用电第一个月相比多出4000多度,第个月多出10000多度,第三个月少了10000多度?请问两个表那个表才是准的?实际用电电流有500A左右.
2楼
后端表准,前端互感器选型不对!
回复
3楼
可以认为超过200A电流互感器输出也只有5A,电流大了,电度表的倍数不变,电度表计量不准.
但前端为供电局安装的,用户不能更改,电度表计量有时多,有时少,以后端表为准,是赔是赚?
回复
4楼
那是你报负荷没有报准.要求供电局增容.输出电流占电流互感器容量的70%-100%.比较准确.
回复
5楼
第三个月表已烧了,电量就少了!
回复
6楼
按第一个表应该很不准确的,是你计量少了很多才对;第二个互感器勉强,应该是在互感器的1/3~2/3范围计量才准确。
回复
7楼
超过200A电流互感器输出也只有5A是不对的,CT仪表保安系数一般为10,因为实际电流有500A,500/200=2.5倍,考虑CT铁心饱合,二次电流〈2.5*5=12.5A,二次的电流是12.5A电度才是正确,实际电流小于12.5A,所以此表的读数是偏小的
回复