工业厂房内用无缝钢管在车间顶部做散热排管,热媒时0.3Mpa蒸汽,管子每米的散热量应该怎么算啊?还是可查什么资料?谢谢
工业厂房内用无缝钢管在车间顶部做散热排管,热媒时0.3Mpa蒸汽,管子每米的散热量应该怎么算啊?还是可查什么资料?谢谢
2楼
是0.2MPa的蒸汽,这种散热方式有什么手册或图集可差吗
回复
3楼
没人知道吗?帮帮忙啊
回复
4楼
0.2Mpa蒸汽,按室内温度16℃,每米散热量和按0.3MPa蒸汽是一样的。
D76x3.5:436w
D89x3.5:512w
D108x4:616w
D133×4:762w
自陆耀庆《供暖通风设计手册》。
回复