求助:小区地下整体均为地下车库,车库顶板上无覆土。室外消火栓怎么做,我们这里是严寒地区

求助:小区地下整体均为地下车库,车库顶板上无覆土。室外消火栓怎么做,我们这里是严寒地区
免费打赏
wushengying1985
2011年08月25日 11:57:26
2楼
同问
回复
iloveyoubm34
2011年08月25日 14:45:04
3楼
打洞吧 加电伴热

[ 本帖最后由 iloveyoubm34 于 2011-8-25 14:46 编辑 ]
回复
hejia2094
2011年08月25日 16:33:30
4楼
总管设泄水阀并接入排水管线,冬天把车库消防管内水卸掉,不知道这样行不行,要不就设成自动泄水型室外地上式消火栓,旁边配上消防箱,箱内水袋喷枪扳手都配齐,个人觉得伴热带不是很保险,管道还可以,消火栓怎么防冻,况且消防水说不定永远都不会启用,消防栓内死水冬天最容易冻
回复
kawasakisiciao
2011年08月25日 16:49:57
5楼
有标追准图加保温盖
回复
hengny
2011年08月26日 14:12:57
6楼
你的小区整个是地下室?地下室是要退开红线的,也就说地下室距离红线有一定尺寸的,可以做地下式消火栓,地下式消火栓做保温就可以了,一般情况不会冻坏,特殊的就难说了
回复
xiaoliu1027
2011年08月26日 15:53:53
7楼
无覆土,排水怎么做的呀?
回复
黑面神猴
2011年08月27日 21:10:25
8楼
楼主说的可能有点夸大吧?可能不光是室外消火栓的问题,你排水怎么做井和化粪池啊?
严寒地区可以用水鹤代替室外消火栓,但具体的那玩意我也没见过,你可以在网上搜一下看看
回复
ys555250
2011年08月28日 10:26:04
9楼

你说问,车库顶上的室外消防栓怎么做吗?
如果是的话。
你们那边属于严寒地区,车库里肯定装暖气了而且效果还要很明显。采用自卸式消防栓,管道走车库里面。只是每个消防栓都需要考虑泄水的排放问题。这样管道排布肯定不美观。
如果方便的话 把问题说的更详细点或抓个图看看
回复
huangzhimin
2011年08月29日 08:53:58
10楼
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.10 条规定:寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其保护范围可根据需要确定。
回复
xuyan1
2011年08月29日 17:00:39
11楼
排水管道走地下车库板下,从四面排出小区,然后做化粪池,接入市政污水管网,排水管道25m设一清扫口。
回复