请高手解答如何修复这个稳压器?
gsywhh
gsywhh Lv.4
2011年08月23日 21:45:47
只看楼主

最近我公司有台上海希尔伦公司生产的稳压柜,因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.但是稳压柜未跳闸,现已将碳刷更换但未使用,目前是市电使用中,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?有高手处理过这个问题吗,忘指教,我好准备大修备件。

最近我公司有台上海希尔伦公司生产的稳压柜,因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.但是稳压柜未跳闸,现已将碳刷更换但未使用,目前是市电使用中,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?有高手处理过这个问题吗,忘指教,我好准备大修备件。

IMG1071A.jpg


IMG1072A.jpg

免费打赏
qbw4607
2011年08月23日 21:56:03
2楼
可以使用00号细砂纸轻轻打磨,使用酒精或者四氯化碳清洗。
绕组间的碳末一定要清除,可以使用竹签仔细剔除。
回复
say0715
2011年08月24日 10:58:51
3楼
累人的活
回复
lingxuct
2011年08月24日 11:22:52
4楼
有“高压带电清洗剂”的,用压缩空气(加虹吸管)喷到绕组上,多冲几下就能冲掉。

我们对发电机绕组(里面手伸不进的地方)也是这样冲洗的。
回复
rui_8970
2011年08月24日 12:02:12
5楼
见识啦!
回复
luosidao1234
2011年08月24日 12:13:56
6楼
淘汰产品 现在都用可控硅稳压
回复
niugang19810504
2011年08月24日 15:00:36
8楼
学习了!
回复
baobao1003
2011年08月24日 15:20:05
9楼
不清楚,看看!!!
回复
henananyanggutao
2011年08月24日 16:30:35
10楼
不能用四氯化碳,有腐蚀。用无水酒精擦洗后,如果磨损严重,根据程度用400号砂纸打磨即可。
回复
gsywhh
2011年08月24日 20:06:25
11楼
谢谢你热心的回答,是个好方法!
回复
gsywhh
2011年08月24日 20:11:11
12楼
这样应该可以把碳沫冲掉,但是绕组有放电烧伤的痕迹,还是用细砂纸轻轻打磨后,再冲洗应该可以吧。放心我会把处理结果告诉大家的,请大家耐心等待。