最近我公司有台上海希尔伦公司生产的稳压柜,因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.但是稳压柜未跳闸,现已将碳刷更换但未使用,目前是市电使用中,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?有高手处理过这个问题吗,忘指教,我好准备大修备件。
最近我公司有台上海希尔伦公司生产的稳压柜,因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.但是稳压柜未跳闸,现已将碳刷更换但未使用,目前是市电使用中,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?有高手处理过这个问题吗,忘指教,我好准备大修备件。
2楼
可以使用00号细砂纸轻轻打磨,使用酒精或者四氯化碳清洗。
绕组间的碳末一定要清除,可以使用竹签仔细剔除。
回复
3楼
累人的活
回复
4楼
有“高压带电清洗剂”的,用压缩空气(加虹吸管)喷到绕组上,多冲几下就能冲掉。
我们对发电机绕组(里面手伸不进的地方)也是这样冲洗的。
回复
5楼
见识啦!
回复
6楼
淘汰产品 现在都用可控硅稳压
回复
8楼
学习了!
回复
9楼
回复
10楼
不能用四氯化碳,有腐蚀。用无水酒精擦洗后,如果磨损严重,根据程度用400号砂纸打磨即可。
回复
11楼
谢谢你热心的回答,是个好方法!
回复
12楼
这样应该可以把碳沫冲掉,但是绕组有放电烧伤的痕迹,还是用细砂纸轻轻打磨后,再冲洗应该可以吧。放心我会把处理结果告诉大家的,请大家耐心等待。