水压图静水压线
yanzimole
yanzimole Lv.2
2011年08月23日 15:27:31
来自于采暖供热
只看楼主

《供热工程》教材上,画热水供暖系统的水压图时,首先画系统的静水压线,书上说,因为水不流动,系统中各点压力相等,且都等于定压点的压力,及膨胀水箱的高度,那么系统静水压线为一条平行于基准面,高度等于膨胀水箱高度的水平线。 我的疑问是:系统中各点静水压力等于ρgh(初中知识),即使水不流动,各点的静压也是不等的啊。如图中,C,D点的静压怎么可能相等呢?

20060316082824677.gif

免费打赏
yykhtdghdc
2011年08月23日 17:47:12
2楼
我只路过看看。。。
淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 家居用品 http://www.gaozun.net/ 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
flier_01
2011年08月24日 13:33:14
3楼
水压图的压头
用的是全压
=静压+位压+动压(水系统可忽略动压)
所以水不流动时
系统内任意一点全压相等
回复
mll818
2011年08月26日 15:13:17
4楼
静水压线无论楼多高和高低不同,只要是连通的都是一个压力。比如多个满水连通管,只要底部连通,静压都是最高管的压力。
回复
阿郅
2011年09月02日 22:25:27
5楼
童鞋,请你仔细阅读相关教程,水压图中是静水压线和动水压线,分别表示的是测压管水头线,静压线是循环泵停泵时的测压管水头线,动压线是运行时的测压管水头线。
伯努利方程的前两项即位置水头Z和压力水头P/ρg的和就是测压管水头。
回复

相关推荐