近年来,随着我国人民生活水平的迅速提高,大量住宅中低负荷配电和高速发展的居民用电极不相适应,导致电气火灾和人身电击事故呈逐年上升趋势,严重威胁着人民的生命和财产安全,应当引起人们的高度关往与重视。因此,龙论是装修新居或购买现房肘,都必须充分考虑住宅内电气设计的安全性、功能性、舒适性和发展牲。
  一、佳宅用电负荷的确定
  住宅用电负荷的确定在住宅电气设计中尤为重要。近年来,家庭安装使用的电路设备越来越多,如空调器、暖风机、微波炉、消毒柜、电脑、大功率家庭影院、DVD、EVD影碟机等等,使得家庭中用电负荷的总功率大幅度上升,这样就形成了已有,的住宅线必负荷咸于瘸足B益邀长的用电而求的矛盾,在用电高蜂期就有可能造成住宅开关跳闸、熔断器熔断,甚至于导线或干线电缆因超负荷而烧毁,因而难以保证住宅供电的安全性与可靠枉.还有可能因电器起火导致住宅火灾的发生。因此,为了保障住宅用电安全.确定住宅用电负荷必须具有“超前”,意识。目前,电气设计中一般按每户的住宅面积蓄定住宅用电负荷。
  按供电局推荐, 新开发小区住宅一般住宅的安装容量为6kw/户对于面积较大的高级住宅.其安装容量按家用电器的设置累计而成,通常大于10KW.专家认为,如果考虑到今后用电量的迅递增加.现在住宅用电负荷设计应高于6.8KW。故用户在选购住房时,一定要向开发商或原房主询问清楚所购住宅的设计用电负荷.最好购买用电负荷为6.8KW以上的住宅,以解除后顾之忱。
  二、用电负荷对电线的要求
  根据用电负荷对电线的要求,按照建设部制定并实施的新的住宅标准规定,每套住宅用户的进户线横截面不应小于10mm2,这样对普通家庭来说,灯具用1.5mm2的线,开关插座用2.5mm2就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4mm2的线路。对于厨房,因用电设备难以预料其发展,除设置较以往多一些插座外,其供电回路的容量也应适当放大,可视住宅面积大小,其配电线路选为BV-3X4mm2。在具体选用住宅电缆电线时.一般住户进户开关选32A或40A,其进户线截面不小于6钢芯绝缘线,通常设计为BV-3X IOmm2。室内的配线不小于2.5mm2。只有这样,住宅线路才能在安全允许负荷下工作.否则电线处于超负荷状态运转,容易使电线绝缘层的老化速度加快,如果电线芯放出的热量使绝缘层的温度超过250,电扭就会着火,由电器起火而引发住宅火灾。因此对电线的选择必须考虑到住宅中安全用电容量然后再加以确定。
  三、配电盘的布置
  住宅进户线进入配电盘,盘上装有熔断器,在熔断器中安装有保险丝, 当通过保险丝的电流超过允许的安全数值时它就会熔断,炽热的熔珠掉落,易引燃物品。困此不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方。保险丝的烙断电流通常为额定电流的1.5-2.0倍,对家庭中正常用电时各用电器总功率之和不超过1100瓦时选择5安培的保险丝就可以了;当通过它的电流超过7安培时就会自动熔断达到保护的目的。居民家庭用的保险丝应根据电容量的大小来选用,如果选用5A的电表时,保险丝应大于6A小于10A;如果选用10A的电表时,保险丝应大于12A小于20A.也就是选用的保险丝的电容量表的1.2-2.0倍。如累选用的保险丝符合规格但又经常熔断、电源线路或用电器具有音量时,应及时的查找原因清除隐患,切不可随意更换粗保险丝或干脆用铜、铁丝代替使熔断器起不到保护的作用。对单相电度表选择也要参照用电总功率,只要保证用电时通过它的总电流不超过电表自身的额定电流就可以了。为了防止电击事故的发生还应安装漏电保护器(RCD)。国家《住宅设计标准》(GB50096-1999)(简称《住规》)规定住宅总电源进线断路器应具有漏电促护功能。这是因为接地电弧短路(即接地故障)是常见多发的电气火灾起因, 但电弧短路的电流小,一般的断路器或熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止火灾的发生。为保证与插座回路BCD的选择性,住宅总电源的跳闸的漏电动作电流一般规定为300MA或500MA并有一定的延时,达到与插座回路BCD在时限上有选择性配合,当家庭中发生人员触电等事故时它可以及时动作井切断电流,以防止悲剧的发生。
  
回复
xushibin
2006年09月19日 08:42:00
7楼
四、合理的住宅布线
  合理的家居布线是家庭安全舒适生活的基本保证,它应满足四个要求;一是保征使用者的安全性;二是保证居住者所拥有的家用电器都可以正常使用;三是确保使用方便;四是电器线路的各项配置应有一定的超前性,以保证在住宅使用寿命内可以适应居住者不断变化的用电需求。对于住宅整个线路来说。建议住宅中置有5个以上的回路,同时根据使用面积进行配湿。照明回路可走两路或多路;电源插座走三至四路;厨房和卫生间各走一独立回路;空调回陷走两至三路(一个空调回路最多带两部空凋)。这样做的好处是一旦某一线路发生短路或出现其他问题时,停电的范围小,不会影响住宅中其他线路的正常工作,既方匣又安全。
  为了保证安全用电,住宅中插座的数量也应具有“超前”意识,新的GS(国家标准)规定;住宅中插座数量不应少于12个,但这只是保障在全的基本要求,在参考发达国家和地区的电气标准的不础上,专家推荐:室内的墙上固定插座数量卧室(每间)电源插座4组,空调插座1 组;厨房电源插座5组,排气扇插座1组;走廊电源插座2组;阳台电源插座1组。每组插座为一个单相二孔和一个单相三孔组合。为防儿童触电。对儿童容易触摸到的插座,应选用带有保险档片的安全插座,电冰箱、空调器应使用各自独立的、带保护接地的三限插座;卫生间潮湿度大,不宜安装普通插座而应选用防溅水型插座以防触电。
  在布线过程中,要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则。描座接线要做到“左零右火,接地在上”的原则。在住宅进行电线的安全用电过程中,漏电保护器(RCD)成为防触电事故的有效措施之一。我的现有的BCD 按其结构可分为:机械式(重捶型)、电动式(电磁型)、电子式(电压型和电流型),经过二十多年的应用实践证明,电子式的电流型BCD以漏电电流小、动作灵敏。抗干扰性好、耐高低温、性能稳定、保护功能多、安袋使用简便等优点受到用户青睐,它除起漏电保护作用外,还兼有许多其它保护功能。如;
  (1)过流保护功能和短路保护功能;当主电路的工作电流超出额定电流1.30倍时或短路电流达到额定电流10倍时,漏电保护开关均能可靠动作。以保护电气设备的安全运行。
  (2)漏电供护监控功能:BCD具有监控和切除一相接地故障,防止因漏电而引起电气火灾事故的功能。
一般家庭认为家用电器已安装了接地保护线,再安装漏电保护器就没意义了这种想法是锗误的。原因何在呢?平日里我们很少对接地保护线做安全检查,在象用电器因电源插座接触不良造成不能正常工作,需要对电源插座进行检修时.我们的注意力只集中在插头与插座的零线和相线是否接触良好,而对接地保护线接触不良时,人触及家用电器就会造成触电却没有引起重视;也有一些家庭对所使用的家用电器没有采取接地保护,这样就会更危险了。若在家庭中安装了漏电保护器,家用电器得到了保护,安全用电得到了保障。





1 城镇住宅小区用电负荷的特点
与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。
  2 住宅用电的预测
(1)需用系数法:
小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。
(2)单位面积法:
据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
  3 变压器的选择
(1)同时系数:
住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。
(2)变压器容量:
城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,单台变压器的容量不宜超过315kVA。
由于居民用电基本没有无功补偿,故取负荷功率因数cosφ=0.7。
(3)举例:
在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?
用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器。