2010版本PKPM 施工图导出后, 出现的一级钢筋是斜的,用替换替换不掉,只能手动一个一个改!没效率,有说明方法能解决!坐等!急~
2010版本PKPM 施工图导出后, 出现的一级钢筋是斜的,用替换替换不掉,只能手动一个一个改!没效率,有说明方法能解决!坐等!急~
2楼
好像没法改吧!不过可以用CAD的“查找”全部替换:“编辑”→“查找”→“查找字符串”输入%%129,“改为”输入%%130→“全部改为”,斜的钢筋符号就全部变为竖的了!
楼主说的一个一个改,那也太慢了啊!
回复
3楼
去pkpm官网上下各补丁就可以了
回复
4楼
谢谢啊 下了补丁 就弄好了 而且CAD 里那个查找—替换 不行 cad里面有个文件丢失了 不能使用这个功能 !
回复
5楼
我的一级钢简直就是个“?”该怎么处理啊
回复
6楼
下午碰到同样的问题,应该是你PMCAD中有个钢筋参数没有相应修改,改完后再走一遍就可以,一级钢(270)就变成直的啦
回复
7楼
我就觉得奇怪了,CAD里面能显示出来直径6跟8,可是他们的钢筋代码怎么显示的都是?,那电脑是怎么区别的,竟然还能显示出两个数据来
回复
8楼
我发觉了,因为是用老版本做的,所以箍筋那个地方没有修改
其实cad自带的查找替换是可以用的,将“%%129”替换成“%%130”即可
如果不嫌麻烦重新走一遍模型也可以
回复
9楼
这个方法很好用。很赞。
回复
10楼
确实是因为版本问题,PKPM2010不能真确显示HPB235,但如果换成HPB300就能正确显示了。话说如果你确实要用HPB235计算,可以把HPB300的强度改成210.钢筋仍选用HPB300。
回复
11楼
bhhelen 发表于 2011-8-23 21:51 去pkpm官网上下各补丁就可以了请问是什么补丁啊?
回复