请教避雷线接地的问题
jhepzxd
jhepzxd Lv.8
2011年08月22日 22:16:27
来自于防雷减灾
只看楼主

1、“对于35~60kV配电装置,土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路的避雷线引接至出线门型构架上,但应装设集中接地装置。当土壤电阻率大于500Ω·m时,避雷线应终止于线路终端杆塔,进变电所一档线路保护可用避雷针保护。”这段话在什么规程中能查到?2、出线门型构架本身是与变电所内地网相连的,“允许将线路的避雷线引接至出线门型构架上,但应装设集中接地装置。”中的集中接地装置是什么东西?是不是不能与变电所内其他设备的接地网相连,要单独设接地网?

1、“对于35~60kV配电装置,土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路的避雷线引接至出线门型构架上,但应装设集中接地装置。当土壤电阻率大于500Ω·m时,避雷线应终止于线路终端杆塔,进变电所一档线路保护可用避雷针保护。”这段话在什么规程中能查到?
2、出线门型构架本身是与变电所内地网相连的,“允许将线路的避雷线引接至出线门型构架上,但应装设集中接地装置。”中的集中接地装置是什么东西?是不是不能与变电所内其他设备的接地网相连,要单独设接地网?
谢谢!
踏雪
2011年08月25日 11:38:44
2楼
小于等于500Ω·m时,共用避雷线、引下线、接地,且接地为集中接地(即地网),即都是互相连通的。
大于500Ω·m时,避雷线、引下线、接地不共用,直到终端杆。终端杆到变电所这段距离,要用避雷针保护

上面的一个防雷,而下面的是两个防雷
回复
jhepzxd
2011年08月27日 05:48:18
3楼
谢谢解答。引下线与所内接地网相连行不行?
回复

相关推荐

APP内打开