一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
33楼
民用建筑电气设计规范:8.12.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 1kV以上和1kV以下的电缆;
2 同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 强电和弱电电缆。 如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
34楼
不建议强、弱电线缆在同一桥架内。即使是屏蔽线也有被强电干扰的可能。
回复
35楼
按规范要求是不可以的呀
回复
36楼
回复
37楼
同意,规范上也是这样写的,加隔板。
回复
38楼
同一桥架也可,但在桥架中间要有隔板
回复
39楼
可以的
回复
40楼
请问那个隔板是什么样子的?有产品图吗
回复
41楼
我也是在甲方工作的,像这种现象也很多,最后还是通过了验收,有的还直接用扎带绑在消防管道上面。有时候跟施工人员讲,不是领导的小人物,人家根本就不踩你,也是牛气冲天的!
回复
42楼
我们摄像头没走桥架,穿管走夹层啊。