PKPM能否实现柱子抬高
liuqqb
liuqqb Lv.2
2011年08月22日 16:23:04
来自于PKPM
只看楼主

在设计过程中,有时会遇到一些特殊情况,需要把柱抬高,比如层高是3000,局部有几个柱子需要3600高,如果通过改上节点高,那和柱相连的梁也一起抬高了。我目前的做法也是调整上节点高,再布置梁时将一梁端标高降低不知道有没什么简便方法,能直接改变柱顶标高而不影响与之相连的其它构件

在设计过程中,有时会遇到一些特殊情况,需要把柱抬高,比如层高是3000,局部有几个柱子需要3600高,如果通过改上节点高,那和柱相连的梁也一起抬高了。
我目前的做法也是调整上节点高,再布置梁时将一梁端标高降低
不知道有没什么简便方法,能直接改变柱顶标高而不影响与之相连的其它构件
免费打赏
zhhz89
2011年08月22日 22:17:35
2楼
当然可以了,就是通过上节点高,然后把周边相连的梁的一端标高再调整下去,梁还是平的。
回复

相关推荐