请问各位老手:梁下部一定要有两根贯通筋吗?

请问各位老手:梁下部一定要有两根贯通筋吗?
免费打赏
x1xqq
2011年08月22日 14:06:06
2楼
满足锚固长度,并不一定要贯通。但,如果平面位置一至,底标高一样,必须考虑尽量是贯通的,以减少节点内钢筋根数,减少用钢量。程序成图,无法考虑此问题。
回复
mayunjun
2011年08月23日 10:02:18
3楼
落地部至少需要两根钢筋贯通,主要是起箍筋的骨架,若是底部无主筋贯通则无法绑扎箍筋。结构力学计算中经常出现梁底底部受压工况,而梁跨中底部弯矩最大(配筋较多),当梁跨中底部钢筋根数较多时,可以根据梁的最不利内力包络图,将梁底部钢筋在深入支座(柱)前适当截断几根,截断时必须根据内力包络图准确判定,并将被截钢筋锚入包络图线内最小锚固长度。