请教高层水池
zz-cao@co163
2006年06月21日 08:44:23
只看楼主

13层,底下两层为商场(小每面),属二类商住楼消防水池最少多少?还包括一人防喷淋的用水(30L/S)

13层,底下两层为商场(小每面),属二类商住楼
消防水池最少多少?
还包括一人防喷淋的用水(30L/S)
免费打赏
ah-wangjun
2006年06月21日 12:21:45
2楼
室内消火栓用水量 20l/s
室外消火栓用水量 20l/s
喷淋 30l/s
20x3.6*2+20x3.6x2+30x3.6x1=144+144+108=396立方
如果室外两路独立供水,水量有保证,可以减去室外的144立方。