二级消防负荷可不可以不用末端切换
lyfwd
lyfwd Lv.3
2006年06月21日 08:30:33
来自于防雷减灾
只看楼主

二级消防负荷可不可以不用末端切换,用前端一起切换

二级消防负荷可不可以不用末端切换,用前端一起切换
免费打赏
xudi1234
2006年06月21日 09:07:56
2楼


不行!不过我碰到过前端一起切换的!但是是供电局要求的,有书面文字!
回复
hhsscc
2006年06月26日 21:48:49
3楼

按《高规》,应末端切换
回复
liewjun
2006年07月04日 13:44:44
4楼
必须是末端切换。前端切换不能保证供电的连续性和可靠性。
回复
家辉
2006年07月04日 19:26:13
5楼
满足一定条件是可以不用末端切换的,比如采用6kV以上的专用架空线路供电;
见(民规)3.1.10
回复
szhjf
2006年07月05日 14:21:44
6楼
除了高层建筑,好象没有此规定,但至少要独立的专线回路,可参考《技术措施》里面的说明。