室外给水管与消防管可以合并吗
zuomeiqing
zuomeiqing Lv.11
2011年08月22日 10:13:48
只看楼主

多层建筑室外给水管与消防管可以合并吗,原因?

多层建筑室外给水管与消防管可以合并吗,原因?
免费打赏
wode0418
2011年08月23日 18:59:53
2楼
多层不是没有消火栓吗
回复
mi9527
2011年08月23日 20:15:53
3楼
多层的室外给水是可以和消防合并的,但是要满足消防的供水压力才行的。
回复
elf-saviola
2011年08月23日 23:18:54
4楼
一般情况下室外消火栓系统采用低压系统的时候才有条件进行合并,且必须满足生活和消防用水要求,详防火规范
回复
xiaozhouxueshui
2011年08月24日 09:15:35
5楼
室外给水管可以和消防管合并,室外用水主要也是用在室外消火栓、洒水栓、绿化、洗车等地方,合并进入室内消防管主要是考虑室内水量和水压是否足够的问题,新来的,有不对的地方请指教。。。
回复
yy_jian66
2011年08月25日 10:16:50
6楼
室外给水管可以和消防管合并是可以,但是要满足水量和水压.
回复
于莉
2011年08月25日 10:28:18
7楼
给排水设计手册上写多层建筑居住小区,应采用生活和消防共用的给水系统。
回复
teyu999
2011年08月25日 10:36:09
8楼
明白了!谢谢!
回复
kawasakisiciao
2011年08月25日 16:58:21
9楼
现在不允许了。
回复
huangzhimin
2011年08月26日 14:48:29
10楼
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3. 6. 2条规定: 居住小区的室外生活、消防合用给水管道,应按本规范第3. 6. 1条规定计算设计流量(淋浴用水量可按15%计算,绿化、道路及广场浇洒用水可不计算在内),再叠加区内一次火灾的最大消防流量(有消防贮水和专用消防管道供水的部分应扣除),并应对管道进行水力计算校核,管道末梢的室外消火栓从地面算起的水压,不得低于0.1MPa。
设有室外消火栓的室外给水管道,管径不得小于100mm。
依据上述规定,室外给水管与消防管合用是可行的。
回复
房瓦匠
2011年08月26日 16:43:35
11楼
供水部门定,规范允许
回复