请教各位老师我遇到一台满液试的水冷螺杆机进水了应该怎么处理里面的水,如果修好了不知还好用么
请教各位老师我遇到一台满液试的水冷螺杆机进水了应该怎么处理里面的水,如果修好了不知还好用么
12楼
老师不敢当
你客气了
论坛上,大家就应该多交流多讨论
无论观点是否严谨准确,只要提供信息了,对我们都会有帮助的
可以帮助我们从多种角度来考虑问题
回复
13楼
感动!如果社会都是这种心态。那就是和谐。
回复
14楼
个人认为:机组的真空是否到了,是可以测量的,用真空言计测真空24小时上升不超过170PA就是真空达到了(这是大机)。但是油路要看情况更换过滤器。
[
本帖最后由 xyjin1986 于 2011-8-26 19:19 编辑 ]
回复
15楼
只要压缩机进水后继续开机是很容易坏的。我修过几台这样的案例。
回复
16楼
谢谢老师我知道了
回复
17楼
还要看进水多长时间,短期进水压机不用修把油过滤器换掉用氮气吹。进水时间长了压机需拆开把电机线包烘一下、除锈。系统也用氮气吹、所以电磁阀拆开清洗,冷凝器、蒸发器下用碘钨灯烘烤抽真空。开机后一小时换油、过滤器。开一天后还具体还要看参数
回复