由于我要接的路口的污水管所在道路的标高高于规划标高,我按照规划布管到此路口时,标高低于现状管我已经把坡度调至2%,这已不满足3%的最低标准了,同时起点覆土也刚刚0.7,把污水管一直顺联不是我设计的现状路下,直到标高勉强满足要求才接上去,但是这样不合理也不好实施怎么办啊?^_^
由于我要接的路口的污水管所在道路的标高高于规划标高,我按照规划布管到此路口时,标高低于现状管
我已经把坡度调至2%,这已不满足3%的最低标准了,同时起点覆土也刚刚0.7,
把污水管一直顺联不是我设计的现状路下,直到标高勉强满足要求才接上去,但是这样不合理也不好实施
怎么办啊?^_^
2楼
继续往下走,知道符合要求的标高为止.
回复
3楼
如果流速满足的话,可以考虑坡度再小点。但是计算一定要合理,流速不要低于规范要求最小流速。
回复
4楼
谢谢,我就是跟2楼一样这么做的
只是一直走涉及到实施的问题,唉
回复
5楼
可加大管径减小坡度试试
回复
6楼
污水管道只有最小和最大流速控制,不存在最小坡度吧!另外,规划管线毕竟未实施,只是一个参考,不可太拘泥!
回复
7楼
1、试一下用塑料管道,管径可缩小一级或管坡可相对减少。
2、优化管道,力求最短。
3、如果在无人区,管道埋深可少于0.7亦未尝不可。规范是死的,人时活的,作为甲方,我一般都从实际出发,安全保证的情况下,决不会加大施工难度。
4、再不行的话,设提升泵站。无奈而为之了。谁叫你后埋管。
回复
8楼
我们是搞施工的,我正在施工的整个道路工程污水管线全线坡度均小于3%,最小的一段只有0.167%,按照管网设计规范小于300的管才要求了最小坡度啊,大于300的好象规范中找不到最小坡度要求,不是吗?
回复
9楼
大于D300以上的可以在最新规范中找到,就是在107页
回复
10楼
按《室外排水设计规范》(GB50014-2006):4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按本规范表4.2.10的规定取值。
表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度
管 道类 别 最小管径(mm) 相应最小设计坡度
污水管 300 塑料管0.002,其他管0.003
雨水管和合流管 300 塑料管0.002,其他管0.003
雨水口连接管 200 0.01
压力输泥管 150 -
重力输泥管 200 0.01
条文说明:4.2.10 规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度。
随着城镇建设发展,街道楼房增多,排水量增大,应适当增大最小管径,并调整最小设计坡度。
常用管径的最小设计坡度,可按设计充满度下不淤流速控制,当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。通常管径的最小设计坡度见表7。
表7 常用管径的最小设计坡度(钢筋混凝土管非满流)
管径(mm) 最小设计坡度
400 0.0015
500 0.0012
600 0.0010
800 0.0008
1000 0.0006
1200 0.0006
1400 0.0005
1500 0.0005
回复
11楼
提醒楼主:快把标题里的“大大”改了,在方言里,该词意思是:父亲或大伯!
回复