第一周期比
longxinjin1987
2011年08月21日 09:58:12
只看楼主

第一扭转周期/第一平动周期的值 是越接近0.9好还是远点好,“在保证刚度的情况下尽量做到柔”

第一扭转周期/第一平动周期的值 是越接近0.9好还是远点好,“在保证刚度的情况下尽量做到柔”
飞刀
2011年08月21日 20:13:16
2楼
个人觉得离0.9远点好,不确定哦....
回复
caoxy173
2011年08月21日 20:31:25
3楼
可能是越远越好,楼下高人指点
回复
wuyangseu
2011年08月21日 22:05:36
4楼
对于周期比,高规中有相应的要求,A类高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。
回复
vv19891025
2011年08月22日 12:44:45
5楼
离0.9远点会更好
回复
longxinjin1987
2011年08月22日 13:57:11
6楼
这个离0.9太远了。。。
回复
wang5512
2011年08月22日 20:33:15
7楼
0.4395/1.1749=0.37407;你的结构扭转效应很小呀,效果不错。但是它与刚度的关系不大,这里看不出你的结构刚度是否过大或过柔了。你想知道刚度的大小就要提供,刚重比呀。
回复
hyp1962
2011年08月22日 21:05:21
8楼
周期比越小越好,周期比越小,说明扭转周期越往后.这样的结构扭转效应小!
应该说明的是对于常规的结构,第一扭转周期/第一平动周期的值以及第一扭转周期/第二平动周期的值都应该满足周期比的要求.也就是说第二周期不应该为扭转周期.如果出现第二周期为扭转周期,说明结构布置存在问题,应该进行调整.当然如果建筑本身非常奇特,哪是有可能在第二周期出现扭转的,这类结构应该予以特别加强.
回复
zhhz89
2011年08月22日 22:24:15
9楼
比0.9小的越多越好,则结构遇震时,是以长周期平动为主,扭转阵型所占比例就更小,对结构的影响更小。所以扭转周期/平动周期小于0.9越多越好。
回复
ak558558
2011年08月23日 09:44:08
10楼
学习了
回复