模块机带热泵的在北方如何解决制热的问题
gg7901
gg7901 Lv.2
2006年06月20日 17:24:19
来自于中央空调
只看楼主

在给水管加辅助电加热是否可行?需要加多大的?

在给水管加辅助电加热是否可行?需要加多大的?
免费打赏
guolei12344
2006年06月21日 19:51:11
2楼

看你的直热量和热负荷的差距把.计算一下,
回复
凡人
2006年06月22日 17:03:22
3楼
加辅助电加热器
回复
xufeng12755
2006年06月22日 18:08:38
4楼
加电加热器是没有问题的
但是多大还的计算呀

看你的直热量和热负荷的差距把.计算一下
回复
cnlwh
2006年06月25日 15:44:16
5楼


是否为模块式结构与寒冷地区热泵运行没有多少关系,本人认为,另行配套燃气或燃油供热装置可能比较易行。

建议浏览以下链接:
http://co.163.com/forum/content/1721_223036_1.htm
回复
gl-05
2006年06月27日 19:24:35
6楼
冬季用锅炉加热热水用于风机盘管比较可靠易行
回复
gg7901
2006年07月06日 08:52:19
7楼

是不是取总值热量的百分之多少啊?
回复
guojianhong
2006年07月24日 11:35:44
8楼
什莫地区华北还是东北,具体情况体分析,如果在华北可以用电辅东北燃油
回复
l258---
2006年08月20日 18:47:35
9楼
高寒地区必须考虑燃煤、燃油或燃气锅炉等其他热源,其他地区在考虑使用其他热源同时,可以单独使用辅电,一般为制冷功率的30%。
回复
chishui
2006年09月01日 14:10:23
10楼
我们做的就是热泵是在过度季节用的,冬季采用城市供热管网或者另配锅炉!
回复
clt6666
2006年10月29日 14:25:29
11楼
电加热
回复

相关推荐

APP内打开