请教梁下排钢筋问题
土豆在
土豆在 Lv.3
2011年08月20日 19:20:18
来自于建筑施工
只看楼主

这根梁下排钢筋本来是4/2,但是钢筋工直接摆成6根在一层。最终造成这个结果,是屋面的楼梯处的梁,想问下这个影响大不大。下面浆都没有......也给新手看看,避免此种情况发生呵呵~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-22 18:57 编辑 ]

这根梁下排钢筋本来是4/2,但是钢筋工直接摆成6根在一层。最终造成这个结果,是屋面的楼梯处的梁,想问下这个影响大不大。下面浆都没有......也给新手看看,避免此种情况发生呵呵~

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-22 18:57 编辑 ]

图像0867.jpg

免费打赏
lincs007
2011年08月20日 20:04:39
2楼
振动没到位! = =
一般是没有什么大问题的!
用自搅砼补下,盖层沙浆就OK了!
回复
freeanycall
2011年08月21日 07:52:00
3楼
首先得说,不是双排筋绑成单排进才造成上述情况的!而是因为漏振造成的!这个现场管理人员监管的失职,也是振捣工的失职!
回复
土豆在
2011年08月21日 19:41:48
4楼
呃,当时太晚了.....没一直守着......
回复
fengbojiang3000
2011年08月22日 10:11:26
5楼
混凝土浇震没到位,下部钢筋和混凝土几乎都脱离,无法一起受力,梁下部在上部荷载作用下可能会先开裂,需凿除后重新浇注.
回复
vv19891025
2011年08月22日 11:07:43
6楼
肯定是有问题的 。你这应该是露筋了,振捣的时候没有振捣好,而且钢筋过于的集中了。在混凝土结构中钢筋之间有严格的间距的要求的,你这样2排成一排对钢筋的手里肯定是有影响的。而且你这里还是在楼梯间,楼梯间本来也对梁柱这些的要求较高的。混凝土不能够有效的起到保护钢筋的作用。建议下部混凝土填充并且补厚一点。或者下部的混凝土打掉一点,重新浇筑。
回复
花花1203
2011年08月22日 11:10:33
7楼
主要是要保护钢筋,用高一级砂浆粉刷
回复
wusm5663126
2011年08月22日 11:49:03
8楼
要采用压力灌浆补强的处理方法。
回复
tegnizh
2011年08月22日 12:12:39
9楼
振动不到位造成的。
回复
tgjzsjs123
2011年08月22日 13:12:59
10楼
振捣不到位造成的,要采用压力灌浆补强的处理方法。
回复
xuchenggong1987
2011年08月22日 13:35:19
11楼
下排钢筋太多,导致施工无法使混凝土浇捣密实,产生了这种情况,下面钢筋暴露在外面肯定要采取措施的
回复

相关推荐

APP内打开