关于自喷
gaolegao
gaolegao Lv.3
2006年06月20日 15:46:38
只看楼主

各位我有个商品批发市场每层建筑面积4800平米,两层,按规范要求是要设自喷的,但甲方一工程师说,用防火墙将其分成2部分,就不用设了,我很茫然请各位大师指点迷津。

各位我有个商品批发市场每层建筑面积4800平米,两层,按规范要求是要设自喷的,但甲方一工程师说,用防火墙将其分成2部分,就不用设了,我很茫然请各位大师指点迷津。
免费打赏
fyf-wgl99
2006年06月20日 16:19:30
2楼
分成3部分也要设。按建规(GBJ16-87)第8.7.1条--五项,本工程建筑面积超过9000平米。分成几部分也不影响总面积。
回复
canline
2006年06月20日 16:21:17
3楼
消防大队说了算,现在我这里底层商铺都要设置,按规范是不用吧,可是人家消防大队说了
将来那些商铺有打通的可能,所以最少都要预留喷淋管.
按规定每层建筑超过3000平方的商场是要设置自动喷淋的.你用放火墙分开只是做为两个防火分区来考虑的.
如果你做为两个不同的建筑来考虑,那就可以不做.现在规范上规定的是每层,可不是每个防火分区啊!!!
回复
詹小楠
2006年06月21日 15:01:10
4楼
设不设喷淋首先要按危险程度来考虑.
那个甲方工程师说的情况应该适用下面这种情况:
就是本来单体是不用设喷淋的,可建筑为了扩大防火分区的面积,要求设喷淋的情况.
如果这种情况下,再划小防火分区面积,自然可以不设喷淋.

可楼主的情况不同,无论怎么划防火分区,都要设喷淋.

甲方的人总是这样,只知其一不知其二.楼主要挺住,不要让他动摇.
回复
cmercury
2006年06月21日 15:45:30
5楼
每层建筑超过3000平方,或总面积超过9000平方的商场都要做喷淋的.
回复

相关推荐

APP内打开