谁做过6L2-A 50A电流表的箱子 怎么接线啊?50A的线过门怎么过啊

谁做过6L2-A 50A电流表的箱子 怎么接线啊?50A的线过门怎么过啊
免费打赏
yujiang19652
2011年08月20日 14:16:28
2楼
10平方软线直接串在一次回路中即可
回复
yujiang19652
2011年08月20日 14:18:04
3楼
,过门线大了一点,无所谓
回复
tianlexiner
2011年08月20日 14:27:49
4楼

我这还有个更大的呢
回复
tianlexiner
2011年08月20日 14:29:32
5楼
75a的 怎么过门啊 那可是直通的表 如果线出问题就全废了
回复
yujiang19652
2011年08月20日 15:20:07
6楼
10平方线没问题,你还可以改为互感式,选用50/5或75/5互感器,配相同变比电流表,两种做法我都做过,你任选一种,绝对没问题,互感式更方便
回复
tianlexiner
2011年08月20日 15:53:46
7楼

我比较看重互感式的,安全方便
回复
zcy_2010
2011年08月20日 18:09:46
8楼
回复
dianqipanli
2011年08月20日 21:00:40
9楼

正道,用互感器,电流表电流控制在5A。
回复
suekarenina
2011年08月22日 16:42:56
10楼
是的,我挺不理解为什么有些设计里面会用直通表的
回复
tianlexiner
2011年08月23日 07:54:33
11楼
设计院就是这样设计的
回复