建筑做了档死墙,消防怎么设计
lilil
lilil Lv.2
2006年06月20日 14:44:45
只看楼主

一个地下商场,由于建筑面积太大,建筑在商场内部做了两个档死墙,划分成三个独立的商场,但是共用一个消防水泵房,请问这个商场的消火栓是考虑一个大环还是考虑在分开的三个商场做三个环,水泵结合器是考虑三个商场分别设,还是整个系统设,消防水量是按总的建筑面积考虑还是三个商场中选一个最大的面积定。还有自动喷淋的水泵结合器也是同样问题,希望大家能提供给我宝贵意见

一个地下商场,由于建筑面积太大,建筑在商场内部做了两个档死墙,划分成三个独立的商场,但是共用一个消防水泵房,请问这个商场的消火栓是考虑一个大环还是考虑在分开的三个商场做三个环,水泵结合器是考虑三个商场分别设,还是整个系统设,消防水量是按总的建筑面积考虑还是三个商场中选一个最大的面积定。还有自动喷淋的水泵结合器也是同样问题,希望大家能提供给我宝贵意见
免费打赏
zgcumt
2006年06月22日 10:05:30
12楼
可以考虑一个大环,水泵接合器按整体设,这只是一个建筑分成三个防火分区而已。
因为是一个水泵房,因此消火栓是一个系统,应按一个大环考虑;虽然三个挡死墙把地下商场分成了三个独立的防火分区,但水泵接合器仍需按整体考虑 。
回答的不错
回复
huangtj_123
2006年06月23日 09:49:26
13楼
按照整体考虑好了!我做过一个近20个防火分区的超大地下空间,要是全部做环的话得累死的。
回复
zqy-2002
2006年06月24日 02:32:18
14楼
道理很简单,三个防火分区,同三层楼的建筑一样处理就行了。