美林馆别墅中央空调工程布置图
z21
z21 Lv.2
2006年06月20日 12:39:32
只看楼主

图纸简介: 一幢三层楼的别墅的中央空调系统图、布置图。 附件名:20066141150274045682.zip 文件大小:320K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

一幢三层楼的别墅的中央空调系统图、布置图。



附件名:20066141150274045682.zip

文件大小:320K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lcg1638
2006年06月20日 13:53:40
2楼
这样一个小系统都要3积分,会不会贵了点呢?
回复
cjx262
2006年06月20日 14:08:41
3楼
1.没看到冷凝水管径
2.材料表很重要,也没有.
3.图纸整体看起来不美观
回复
hq289460751
2006年11月20日 10:58:52
4楼
怎么样能获得积分
回复
liubinqiao
2006年11月20日 14:29:14
5楼
图纸无定位尺寸,
分歧管接管处要保证介质的阻力,大金要求的长度不够,很多是180度弯,不符合要求!!
送风口的尺寸和风管尺寸差别太大,施工难度太大,密封性不好
所有风管尺寸未标明!
所有标高不详细!
是不是上海的西郊美林馆,在徐径的????
回复
hxd19811001
2006年12月25日 14:57:55
6楼
不错,是西郊美林馆,在青浦。我去过那个地方,全是别墅。我们公司在那也有别墅空调工程,所以我对房型比较熟悉。
回复
afan9701
2006年12月25日 19:13:42
7楼
先顶后下.谢谢楼主
回复
frankhuang20018
2007年04月23日 13:28:29
8楼
图纸无定位尺寸,
分歧管接管处要保证介质的阻力,大金要求的长度不够,很多是180度弯,不符合要求!!
送风口的尺寸和风管尺寸差别太大,施工难度太大,密封性不好
所有风管尺寸未标明!
所有标高不详细!
回复