在同一种蒸发温度下,怎样比较不同制冷剂制冷量的大小,最好能得出一个常数,比如:同样在4度的蒸发温度下,R22与R134a他们的制冷量的相对大小。谢谢
在同一种蒸发温度下,怎样比较不同制冷剂制冷量的大小,最好能得出一个常数,比如:同样在4度的蒸发温度下,R22与R134a他们的制冷量的相对大小。谢谢
2楼
《制冷剂手册》里面有,下载看看就懂
回复
3楼
那能下呀,可以说一下吗,谢谢
回复
4楼
回复
5楼
不能直接比较,要看你的节流前后情况,比如说节流前,温度是45度,过冷3度,你就从那个点画条直线下来,到4度的等温线位置,记下焓值,然后看4度时,X=0处的焓值是多少,相减就是这个制冷剂在这个情况下的制冷量,两者一比较就知道了。
不过我可以明确告诉你,一般相同情况下,R22比R134a制冷量高1.5倍。
回复