今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?
[
本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
2楼
是设计的问题吗....
回复
3楼
这样的房子也敢继续盖?
太吓人了
回复
4楼
这样的房子,你干住在里面吗?
回复
5楼
应该是施工模板支撑问题
按理说大跨度梁施工时应该起拱的
开个玩笑,是不是拱起反了?
回复
6楼
问题很严重,如果是施工支模没支好比较容易解决。如果是设计失误或者偷工减料要采取很麻烦的加固处理方式
回复
7楼
是模板问题吧?应该是浇筑时模板变形的,主要受力的是钢筋,如果只是梁底部模板变形的话还不算大问题.
回复
8楼
看到这些问题,简直无话可说
回复
9楼
肯定是当时模板支撑没做好呀 一般有经验的施工单位是不会出现这种情况的 蛋疼
回复
10楼
应该是支模架的问题吧,
回复
11楼
是支撑脚手架强度不足,造成下沉,能否满足要求得让设计人员重新核算下。结构支撑脚手架搭设前必须经过计算不能凭想当然,局部下沉仅是质量问题,要是整体垮塌造成安全事故,篓子捅大了。