砌体结构的角柱都需要全高加密吗?
aijie2066
aijie2066 Lv.7
2011年08月19日 09:58:19
来自于砖混结构
只看楼主

7.3.14 丙类的多层砖砌体房屋,当横墙较少且总高度和层数接近或达到本规范表7.1.2规定限值时,应采取下列加强措施: ...... 抗规中的“总高度和层数接近或达到本规范表7.1.2规定限值时”怎么定义的,当结构达不到这条要求时,角柱要不要全高加密? 个人认为是不管什么情况都需要全高加密的。

7.3.14 丙类的多层砖砌体房屋,当横墙较少且总高度和层数接近或达到本规范表7.1.2规定限值时,应采取下列加强措施:
......

抗规中的“总高度和层数接近或达到本规范表7.1.2规定限值时”怎么定义的,当结构达不到这条要求时,角柱要不要全高加密? 个人认为是不管什么情况都需要全高加密的。
免费打赏
aijie2066
2011年08月21日 14:22:31
2楼
问题太幼稚了哈,同志们都。。。。。。。。。。。
回复
asen1109
2011年08月30日 16:11:07
3楼
新手,同高手坐等回答
回复
yangweilong2011
2011年09月29日 19:11:43
4楼
都新手 角柱我是全高加密了~~先安全可靠再说了
回复
hyp1962
2011年10月01日 22:55:31
5楼
砌体结构构造柱中的角柱,在一般情况下并无全高加密的要求,在不满足一定条件时(详见抗规)要求角柱箍筋全高加密.
但从抗震概念上讲,砌体结构构造柱中的角柱无疑比其他位置的构造柱重要而且受力复杂,应该适当加强.但主要应该加强主筋.角柱箍筋全高加密对提高抗震能力无疑是很有好处的,而且对工程造价影响甚微,所以对一般情况下角柱箍筋进行全高加密应该是值得推广的.
回复
wc510699543
2012年01月10日 00:35:35
6楼
见抗规7.3.14第5情况下,全高加密。
回复
无间道
2012年02月12日 19:32:42
7楼
结构的角部是结构受力最复杂的部位,也是最薄弱的部位之一。从保证结构安全的要求出发,规范才规定该部位应该增加更高的构造措施,其中角部构造柱古今全长加密只是加强的措施之一。
回复
发烧的和尚
2012年02月16日 09:31:23
8楼
规范有明文规定,计较这个做什么。
回复