控制箱的开关型号
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2006年06月19日 22:25:28
只看楼主

有一软启动柜,电机为132kW,请问配电断路器应选250A,还是315A

有一软启动柜,电机为132kW,请问配电断路器应选250A,还是315A
免费打赏
wyxsacf
2006年06月19日 23:09:13
2楼
选315A的开关
回复
ccc678
2006年06月20日 08:36:16
3楼
回复
powerxp001
2006年06月20日 23:15:23
4楼
吕光大编的图集的第二册中,自耦降压起动,选的是250A,使用了软启动器后,怎么要选315A
回复
shi_tou_ren
2006年06月20日 23:50:51
5楼
选315A好,虽然是软启动,但软启动也只是将启动电流降低到一个成度,并不是完全没有。

断路器的型号,还得参考所选用电缆。
回复
powerxp001
2006年06月23日 22:54:59
6楼
如选315,过载如何保护?
回复
风雨3600
2006年06月23日 23:11:58
7楼
过载有热保