一个关于制冷量选择的问题
gf308
gf308 Lv.4
2011年08月18日 23:53:52
只看楼主

请教给我前辈我想请教的问题是,例如我的热负载是一定的情况下,目前用1HP的系统降温速度为每分钟1°C,假设我想降温的速度达到每分钟5°C时,应该怎样去计算制冷系统的功率。

请教给我前辈我想请教的问题是,例如我的热负载是一定的情况下,目前用1HP的系统降温速度为每分钟1°C,假设我想降温的速度达到每分钟5°C时,应该怎样去计算制冷系统的功率。
wybbyw
2011年08月19日 19:28:28
2楼
0.2P呀
回复
gf308
2011年08月20日 08:27:16
3楼
加0.2的理论是什么呢?
回复
fengxiang1025
2011年08月20日 14:22:16
4楼
温差*每小时流量(公斤)/860/2.5kw*1.2即为压机功率(hp)
回复
gf308
2011年08月20日 17:38:32
5楼
可以简单明了的说说嘛,谢谢
回复
sunmalin
2011年08月21日 15:54:16
6楼
你这是冷水机组的估算方法;温差*流量(公斤/小时)/860是机组的冷量,但不明白2.5kw*1.2是什么意思?是能效比吗?如果是的话要分水冷和风冷的哟。
回复
killzx99
2011年08月24日 11:02:37
7楼
简单说就是加大5倍制冷量
回复
gf308
2011年08月25日 22:54:51
8楼
呵呵呵,好像还是存在偏差,当初我做过这样的一台机器,结果用了6HP的压缩机刚好能完成每分钟4度的标准。
回复
aw100
2011年08月26日 17:55:10
9楼
用6HP,加点余量正常的。
不仅仅是压缩机,是整个制冷系统。
回复
nieshihua
2012年08月17日 15:39:49
10楼
理论上是5倍的制冷量,即5HP.
回复
yzhchlan
2012年08月20日 09:19:35
11楼
肯定是6匹(6HP)
不用再费神计算,保证100%正确
回复

相关推荐

APP内打开