我刚开始接触PKPM请老师们帮我找找错误,在这里先谢谢了!
我刚开始接触PKPM请老师们帮我找找错误,在这里先谢谢了!
2楼
不知道你说的是什么错误呢?我检查了一遍确没发现什么错误啊。
没有建筑图,根本不容易看出到底有什么不妥的。
回复
3楼
粤老师你好:很荣幸得到您的关注,谢谢!!
因我是刚学习,所以对有些参数设置不知是否正确,我最关心的是那架400X900的挑梁,这其实是一个改造工程,此挑梁是在原结构上另加的,是为了新放置自动扶梯(请看一下我的布荷),配筋后钢筋很小,其他人看了后都很担心,我试着手算了下这个结果也差不多,但我现在心中没底,在这方面经验不足,请老师不吝赐教。
回复
4楼
扶梯应该抗弯配的钢筋就是不大,主要是抗剪,一定要仔细看一下。抗剪可能不够,尤其是老楼。
回复
5楼
至于抗剪问题在做方案时已另做了抗剪筋了,现在就是担心挑梁配筋,当时加在挑梁上的扶梯荷载按10T加在距柱边约60cm处
回复