这样断零后 单相设备大量烧坏吗?
liuwen1017
liuwen1017 Lv.4
2006年06月19日 11:41:20
只看楼主

三相四线供电 TN-C-S系统选用四极开关后 有人说要是断零后 若三相电压不平衡 极有可能把单相设备烧掉!我想,断零后单相设备不就形不成通路了嘛 用电设备也就不能工作了 能烧掉设备吗?请各位指点

三相四线供电 TN-C-S系统
选用四极开关后 有人说要是断零后 若三相电压不平衡 极有可能把单相设备烧掉!
我想,断零后单相设备不就形不成通路了嘛 用电设备也就不能工作了 能烧掉设备吗?
请各位指点
免费打赏
mqgg
2006年06月19日 11:48:47
2楼
单项设备安装在不同的相线对地之间的回路当零线和大地断了之后,这两个设备会通过零线串连在相线之间。这两台设备会分压380V。当一台设备分得电压超过220V时候就会烧坏设备了。
回复
daiyu83
2006年06月19日 11:55:04
3楼
。。。。。。。。。。。你自己画个线路图理解下就可以了```
回复
liuwen1017
2006年06月19日 15:23:12
4楼
谢谢以上两位,画了个图一想就发现问题了
回复
xaozuo
2006年06月19日 16:39:44
5楼
嘿嘿嘿~~俺也画了一下~~
了解了~~
嘿嘿嘿~~
回复
sumlee2069
2006年06月20日 08:17:16
6楼
用四极开关,零线和相线一块断,怎么会出线单相设备380V电压,奇怪?没问题
回复
heizi0927
2006年06月20日 12:01:09
7楼


四极开关容易引起断零危险,是因为中性线触头上的接触电阻比较大,容易不导电,造成开关和上去以后相线闭合而中性线虚合,引起断零。这个原因在王老的论文中说过了
回复
zhujun_522
2006年06月20日 12:28:01
8楼
呵呵其实三相负荷不对称必然会 产生不对称电流 这个电流在有中性线时经中性线流出
若无中性线时他会致使某相电压升高来缓解不对称电流
所以一但不对称电流很大的话 那么电压也升高很大 超过设备允许耐压即烧毁
回复
shiyuxian123
2006年06月20日 12:32:36
9楼
同意二楼分析方法
回复
ccc.99
2006年06月20日 13:53:30
10楼


感觉不是吧,如果开关的N相故障呢?
回复
liuwen1017
2006年06月21日 14:51:43
11楼
是啊就是N线出问题就电压升高了
回复

相关推荐

APP内打开