断路器误动分析
mms1633659
mms1633659 Lv.2
2006年06月19日 11:36:10
来自于断路器
只看楼主

我厂轧钢线7台主机:前不久6KV断路器误动频繁,并没有事故跳闸指示,先后检查了所有开关柜及直流回路,并没有发现事故,先是1,3,7,无故跳闸,后2,5,6,跳闸,关于误动,是否定性为真空开关:偷跳,但有无关于偷跳的理论说明,为啥,如此频繁.请大家帮助分析一下.急!!!

我厂轧钢线7台主机:前不久6KV断路器误动频繁,并没有事故跳闸指示,先后检查了所有开关柜及直流回路,并没有发现事故,先是1,3,7,无故跳闸,后2,5,6,跳闸,关于误动,是否定性为真空开关:偷跳,但有无关于偷跳的理论说明,为啥,如此频繁.请大家帮助分析一下.急!!!
免费打赏
xianxin998
2006年06月19日 12:51:13
2楼
这种现象常常发生,应该是与真空断路器连动的转换开关SA(旧图纸为DL,如LW12-16D/49.4635.7型)调节不当,即转换角度不到位或转过头引起。有些开关柜是在老型号的开关柜(如GG1A等)上安装真空断路器,此时真空断路器动触头通、断行程与原少油断路器通断行程相比小很多,故转换角度较难调节,请费心细致调节。
如果是真空断路器触头接触不良应表现为起动困难,过流。
回复
jszj_dtx
2006年06月19日 15:45:33
3楼
请问贵单位用的是什么型号的断路器,断路器的操作机构是什么样的,是什么时间跳闸,断路器都采用了什么样的保护装置?这些你要说清楚别人才能帮你正确分析!这是本人的看法!
回复
jszj_dtx
2006年06月19日 16:27:50
4楼
可能原因是:
1.操作机构分合次数频繁,寿命已到。
2.直流操作回路有接地现象
3.弹簧(电磁)操作机构调整不当
回复
mms1633659
2006年06月21日 16:04:03
5楼
开关柜XGN2*3和GG1A-G*4,真空断路器:ZN8*4和ZN28*2,现在情况又好了点,前段时间,天气较阴,开关柜不明跳闸几次,
到现在仍未查处问题,设备仍旧运行,可是故障原因到现在未查处,十分苦恼,请大家帮助分析一下,我们组织人员检查过
所有可怀疑对象,但没有查出问题,主机跳后跳后,在开就好了,问题挺奇怪的.请问大家高手,对"断路器"偷跳有无经验,
请告诉小人,长长眼,请说明理论根据.请帮帮忙.(主机保护:油压,过流,速断,转子屏保护,我们都查了,没有问题,操作机构:CD10-II和XGN2小车,)主机以运行了5年,没有过类似情况,任何保护都没有误动作.而且刚春检完 情况太特殊了!!!急!!!!!!!!!!
回复
mms1633659
2006年06月21日 16:04:48
6楼
请告诉小人,长长眼,请说明理论根据.请帮帮忙.(主机保护:油压,过流,速断,转子屏保护,我们都查了,没有问题,操作机构:CD10-II和XGN2小车,)主机以运行了5年,没有过类似情况,任何保护都没有误动作过.而且刚做完春检 情况太特殊了!!!急!!!!!!!!!!
回复
raver_pan
2006年06月21日 16:18:34
7楼
有否直流接地啊?
回复
dlgf-ht
2006年06月21日 17:10:15
8楼
请重点检查有否直流接地,引起保护装置大面积误动,我单位有类似经历。
回复
dlgf-ht
2006年06月21日 17:14:56
9楼
请重点检查有否直流接地,引起保护装置大面积误动,我单位有类似经历。断路器跳闸后,保护装置一般不会留下有用信文。在直流回路绝缘不好未完全破坏时,天气潮湿时,易出现该种故障现象。
回复
hkgd8848
2006年06月21日 17:31:12
10楼
刚考过。主要5个方面,1、定值不对,2、二次接线错误,3、开关操作机构问题,4、二次接线故障,5、直流电源问题。
回复
山高水美
2006年06月22日 10:17:02
11楼
我来说两句,我曾遇到的问题,断路器误动作。1.母线接地 2.干簧管继电器受强磁干扰误动。3.定值变化。解决办法:1. 检查绝缘监察 2.屏蔽保护屏和控制屏。 3.用卡表卡二次电流与定值是否相符。
回复

相关推荐

APP内打开