请教各位,地暖中,盘管阻力是如何考虑的,考虑其中有局部阻力吗,另外,分集水器,过滤器,热计量表等的局部组力系数如何确定,小弟比较疑惑以上问题,请教各位高首赐教。
请教各位,地暖中,盘管阻力是如何考虑的,考虑其中有局部阻力吗,另外,分集水器,过滤器,热计量表等的局部组力系数如何确定,小弟比较疑惑以上问题,请教各位高首赐教。
2楼
盘管阻力要考虑局部阻力,至于分集水器、过滤器、热计量表等局部阻力系数书上并未提供,只能看样本。
回复
3楼
记得以前楼主发过这样的贴子吧?详细计算估计很少有人做,近似可以按局部阻力占沿程阻力的30%计算。
回复
4楼
局部阻力肯定要考虑的。
回复
5楼
最大15%
回复
6楼
请教各位:
各种阀门如:止回阀\流量阀等的阻力系数如何确定:
回复
7楼
一般预留30KPA足够
回复
8楼
通过前些工程计算所得,大概100米地暖管约1-3米的水阻(我指的是分集水器下游部分)主管路得详细计算,请指正。
回复
9楼
除了分水器可能不到1米,我设计一般是80m pert 计算阻力才6kpa左右,100m估计要小于10kpa
规范规定系统要小于30kpa,肯定是满足的.
回复
10楼
分集水器可以查到,过滤器按照局部变小计算,热量表按照止回阀计算.
阻力=系统阻力+最不利环路的阻力
回复