多层钢结构框架设计中楼盖疑问
savionlee
savionlee Lv.13
2011年08月17日 22:28:32
只看楼主

一个3层的钢框架结构,楼盖是压型钢板楼盖,但是PKPM计算时按照非组合楼盖设计,楼板定义板厚是按照压型钢板波峰以上混凝土厚度输入还是按照压型钢板的中性轴到混凝土顶面的距离的厚度输入?

一个3层的钢框架结构,楼盖是压型钢板楼盖,但是PKPM计算时按照非组合楼盖设计,楼板定义板厚是按照压型钢板波峰以上混凝土厚度输入还是按照压型钢板的中性轴到混凝土顶面的距离的厚度输入?
免费打赏
杉杉有礼
2011年08月18日 11:24:18
2楼
计算参数中得楼板板厚是按照压型钢板波峰以上混凝土厚度输入;
楼面恒载需人工计算好填入。
回复
vv19891025
2011年08月21日 10:11:36
3楼
从压型钢板的波峰到混凝土顶面的纯混凝土的厚度 加上 0.3~0.4倍的压型钢板高度。
回复
yohoch
2011年10月31日 20:40:22
4楼
正做这方面的项目,谢谢啦
回复
michael8101
2011年11月09日 10:15:22
5楼
板厚对计算没有影响,荷载计算后人工输入,组合楼面另算.