求助:三类桩的处理
luckyfy
luckyfy Lv.3
2006年06月18日 12:44:58
只看楼主

最近,公司的一个项目,在做管桩的小应变试验,发现一条桩在4m左右的接桩处的焊缝结合不好,判为三类桩;想问一下,能不能通过往管桩的中空处灌筑C30的混凝土来解决?大家还有什么更好的方法?希望能倾囊相助,小弟在此感激不尽了!

最近,公司的一个项目,在做管桩的小应变试验,发现一条桩在4m左右的接桩处的焊缝结合不好,判为三类桩;想问一下,能不能通过往管桩的中空处灌筑C30的混凝土来解决?大家还有什么更好的方法?希望能倾囊相助,小弟在此感激不尽了!
xcai.net
2006年06月18日 16:02:13
2楼
谈谈我的看法:
1)如果上节桩只要4m的话,一般容易误判,对于低应变动测对前部缺陷信号尤其敏感,如果动测没有经验的话会判为三类桩。不知桩是否有倾斜或施工中有没有异常或焊接时是否为雨天?
2)最稳妥的方法可钻孔电视的方法进行验证,或者土方法抡点燃的报子到孔中,查看是否接缝处情况和混凝土破损情况。也可用带钩的钢筋探测是否有裂缝。
3)有可能的话用其它使用方法(静载荷试验、高应变动测)验证其承载力或完整性,代价比较大,建议不采取。
4)确实有问题时,可用微膨胀混凝土灌芯至6米。
5)有必要也可将动测曲线发至www@xcai.net
回复
xcai.net
2006年06月18日 16:12:54
3楼
可参考 http://co.163.com/forum/content/403_316568_1.htm
回复
luckyfy
2006年06月19日 11:01:46
4楼
谢谢!对解答很满意。
回复

相关推荐

APP内打开