对于组合梁刚度的计算
lql9706100
lql9706100 Lv.5
2011年08月17日 08:43:39
只看楼主

我做一个加固工程,“拖梁抽柱”,梁的跨度有原来的8.4米,变成16.8米,梁中部的框架柱给拆除,现需要对框架梁进行加固。我才用的方法是在原框架梁的上下各做一个H型钢,然后通过螺栓把钢梁剪力传给原混凝土梁。同时,在组合梁两侧做钢板与上下的H型钢焊接在一起。组成一个组合梁。我在计算结构受力和挠度时,仅仅是考虑了上部H型钢的上翼缘和下部H型钢的下翼缘作为受力部位。进行抗弯计算,抗剪考虑整个组合梁的截面。挠度计算时我计算组合梁的刚度时,仅仅考虑了上下H型钢的截面进行刚度计算。混凝土部分没有考虑进去。这样我计算的抗弯和挠度都有一定的富裕度。我计算的挠度为25mm,实际使用后沉降观测最大的一个梁跨中下沉13mm。

如果我想计算整个组合梁的刚度,那么这个刚度该怎么计算才比较准确呢?我后来计算时把混凝土部分的刚度,按照混凝土和钢结构弹性模量比值换算成钢结构的刚度,和H型钢和刚度进行叠加。

不知道我这样的计算是不是准确?希望大家讨论讨论。