国家电网禁用消弧柜
wenwenzhj
wenwenzhj Lv.2
2011年08月16日 22:04:00
只看楼主

故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:① 进线开关跳闸大面积停电;② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。

故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害
1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:
① 进线开关跳闸大面积停电;
② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;
③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。
2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。
系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。
3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。
4、 高压电机发生单相接地,消弧柜动作将烧毁高压电机。
5、 退出消弧时会引发PT铁磁谐振。
6、 消弧柜误判故障相是无法逾越的技术难题。
微机采样时间必须大于交流信号的半个周波,才能实施数字滤波,才能进行幅值、相位计算。对于50Hz交流,采样时间必须大于等于10ms。
对于单相弧光接地,熄弧时健全相对地电压是相电压,燃弧时健全相对地电压是相电压,弧光燃烧时间<10ms,也就意味着微机在10ms时间段内采样的健全相电压一段是线电压,一段是相电压,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定不正确。
因此,数据来源错误,消弧控制器根本无法准确判断故障相。
国家电网禁用消弧柜.jpg

国家电网禁用消弧柜.jpg

免费打赏
yxdlkj
2011年08月17日 14:01:45
2楼
《供电客户端应严禁使用故障相接地消弧装置》论文,可在土木论坛找该论文
回复
yxdlkj
2011年08月17日 19:14:09
3楼
消弧柜并不能保护中性点不接地系统安全运行,消弧柜的技术原理本身就不成熟,其技术缺陷显而易见。消弧柜不仅不能保障供电系统安全运行,反而给系统带来严重的危害,影响系统安全运行。
首先,消弧柜最核心的技术就是将故障相接地,就必须100%准确判断故障相,否则就会造成系统相间短路。
从现有技术来说消弧柜根本不可能做到,也做不到准确判断故障相。
回复
qzfgzzy
2011年08月17日 19:56:43
4楼
我们单位在两个110KV总降变电站的10KV 配电室系统中,使用“消弧柜”已经有好几年了,没有什么异常情况。
不知道上面朋友所说的情况和故障或者事故,发生在什么地方?用的是那个企业生产的消弧柜?事故分析有没有?能不能发帖上来,介绍得详细一些。以便大家学习总结,吸取教训。
回复
qzfgzzy
2011年08月17日 20:31:47
5楼
楼主的帖子,题目和内容不相符合。
不知道楼主怎么会将《在“风电并网运行”中“不应采用不接地或经消弧柜接地方式”理解为“国家电网禁用消弧柜”???
楼主的6点分析,不知道是什么资料上的?能不能介绍一下,以便我们学习提高。尤其是“6,消弧柜误判故障相是无法逾越的技术难题。”这个结论是从什么地方来的??

不知道上面几位朋友,使用过消弧柜没有,如果使用过,能不能介绍一下使用的情况和经验教训。

我们希望使用过消弧柜的朋友,能够都来说说使用的情况和经验教训,互相交流,共同总结提高。以促进技术的不断进步。
回复

相关推荐

APP内打开