每个房间都1个回路4.0线,是否所有电器都在这上接线
guu2004
guu2004 Lv.2
2011年08月16日 13:43:16
来自于照明工程
只看楼主

给一厅2房布线能不能每个房间都一个回路4.0线25A漏开,房间的空调,普通插座,和灯具,都在4.0线上接电?

给一厅2房布线能不能每个房间都一个回路4.0线25A漏开,房间的空调,普通插座,和灯具,都在4.0线上接电?
免费打赏
guu2004
2011年08月17日 23:48:23
2楼
怎么没人理我了。。。。
回复
cwzyyy
2011年08月18日 09:25:40
3楼
不行的,一般是照明为一个回路,插座一个回路,卫生间除过照明为一个回路,再一个问题,4.0铜线载流量在37A左右,你配25A不合适
回复
dongjinzhou
2011年08月18日 09:29:29
4楼
空调、插座、照明应该分开回路布线,插座应该用漏电开关。
回复
混在电气
2011年08月18日 12:51:06
5楼
正规的设计是不会这么干的,如果不是有什么特殊的情况,建议不要这么干。
回复
老灰兔子
2011年08月18日 21:58:48
6楼
可以,这是传统的做法,但不符合现在的规范要求。

在过去经济条件不富裕的年代,就是一条主线一条供电回路,各种电器都从这条主线取电。现在有钱了,你可以按规范要求照明、插座、空调各一独立回路。

如果你确实经济条件不大好,为了节省点钱,可以空调一条专用回路,照明、插座共用一个回路。
回复
wuchuan08
2011年08月19日 21:52:48
7楼
你钱多啊这样做 这样做是土做法
回复
guu2004
2011年08月19日 23:14:03
8楼
就是三个回路吗?,一组1.5线全屋照明?一组2.5线全屋插座(厨房卫生间例外)?一组4.0线两台空调?
回复
fh51105110
2011年08月20日 21:30:46
9楼
还是空调一路,插座和照明一路。
回复
lzzhao
2011年08月21日 21:37:46
10楼
最好分设照明、插座、空调、厨房、厕所支路。
回复
ybqlml
2011年08月25日 14:45:02
11楼
分开咯,不是钱不钱的问题,是人身安全的问题
回复