小区采暖方案求助
qinjunru918
2006年06月16日 16:17:54
来自于采暖供热
只看楼主

现有住宅小区甲,建筑面积2万平米。地暖。由于小区面积有限,没有足够的锅炉房用地,现在甲方预示用附近小区乙的锅炉房共同供热。小区乙内有住宅和办公楼建筑面积共为1万平米。散热器采暖。乙区锅炉房原有两台2吨锅炉(其中一台备用炉),锅炉房足够大。甲方现在想在乙区锅炉房内增置一台4吨锅炉供热。预备以后几台锅炉共同共给甲乙两区的3万平米采暖。由于甲乙两区的供暖方式不同,现在有两个方案可以参考:1,在甲区内设置换热站,将锅炉房高温水换热成低温水供甲区地暖。但是设置换热站就需要考虑占地及设备造价问题。

由于甲乙两区的供暖方式不同,现在有两个方案可以参考:
1,在甲区内设置换热站,将锅炉房高温水换热成低温水供甲区地暖。但是设置换热站就需要考虑占地及设备造价问题。
2,利用乙区内散热器供暖的回水供甲区的地暖,做为甲区地暖供水使用,但是由于乙区回水量小,这样的话,还得中途补水。
现在还处于方案探讨阶段,我想听听大家的意见。看看有没有更合理经济的方案。
没有怎么接触过锅炉房的设计,请大家多指教,先谢谢了,呵呵
免费打赏
zhangxin135
2006年06月16日 16:24:17
2楼
不知道你的项目在那里?不过我认为新建的建筑如果严格按照节能规范来做,现有的两台锅炉供这3万平米应该没有问题。
用散热器回水供地暖理论上可行,不过乙建筑如果是老的建筑,水质会有问题,而且水温不好控制,建议不要采用
还是做板换好,
回复
qinjunru918
2006年06月16日 17:05:52
3楼
乙建筑是老建筑。甲区建筑施工也很难达到节能规定要求。
如果用板换,又涉及到钱的问题和占地的问题。甲方既想省钱又不想占地方。
回复
liuyangkee
2006年06月19日 13:16:26
4楼
还是第1种 虽然花费多了 但是安全 性能也好  而且 以后如果在扩大留出余地 第2种 比较难于控制  万一坏了也不便于维修 安全第一  甲方初期看上去投入多  但是以后 小区维护等 如果前面做的不好 后面就麻烦了
回复
flyingbird
2006年06月20日 00:51:13
5楼
为什么还要增加一台4吨的锅炉呢?
现在不是已经有两个2吨的锅炉了吗?
两个锅炉供应两个小区,各做各的系统,不好吗?
回复
qinjunru918
2006年06月20日 11:22:01
6楼

两台2吨锅炉(其中一台备用炉)

我又想到一个问题,那就是如果用两台锅炉烧两个温度供两个系统,然后设一台备用炉可以吗?
(假设锅炉容量满足要求)
回复
flyingbird
2006年06月20日 12:42:58
7楼
1、纯粹采暖没有必要备用
2、如果备用的话,也可以再安装个2吨的就行了啊,可以将两用一备方案啊,给你个参考图如下

回复

相关推荐