各位师兄们,我们现场出了这样一个问题,不知道这样做对不对,请教一下。按照图纸要求大于22的钢筋要采用直螺纹连接,但是在之前的施工没有发现,所以全部采用对焊。但是在后面的施工中发现了这个问题,就打算用直螺纹替换。但是在替换中采用的将之前的钢筋全部在梁上一点烧断,在用绑扎的方式加上有直螺纹的钢筋。详见附图,我认为这样不对,但是不知道怎么改好,请大家帮帮忙。
钢筋直螺纹都可以看掉 你们施工人员都是空手上工地的 ?
找设计院出点东西吧
回复
3楼
烧断肯定是不对的,最起码应该在焊包处机械切断。
回复
4楼
肯定不行的...
回复
5楼
对了 楼主说“换上有直螺纹的钢筋” ???? 直螺纹套筒连接吧... 再有你烧断的钢筋怎么可以全部都在同一截面?
回复
6楼
钢筋柱端头接头搭接率100%.
搭接钢筋中存在闪光对焊接头.
后绑扎的钢筋需满足搭接长度要求.
回复
7楼
脑残的做法,柱头本来就是非连接区,还在同一截面烧断;搭接也要在柱的中部,非连接区内,并且同一截面接头不能超过50%。
回复
8楼
肯定不行啊,接头都在一个位置。。。。
回复
9楼
为什么出现问题不第一时间联系设计单位,而是自己按照自己的想法解决呢,施工中出现错误是很正常的,就像设计图纸也会有些小笔误误差什么的, 发现问题施工和设计第一时间沟通,一起解决问题才是最好的办法!
回复
10楼
全部接头都在同一截面内。应该是不行的吧。
回复
11楼
要满足搭接长度的规定就好了
回复