我们公司的污水在经过生化处理后,使用了一套二氧化氯装置来对污水进行进一步处理,但是运行了一段时间后发现废水的氨氮反而比不用二氧化氯装置以前的要高,不知道是什么原因,请高手指点是什么原因?
我们公司的污水在经过生化处理后,使用了一套二氧化氯装置来对污水进行进一步处理,但是运行了一段时间后发现废水的氨氮反而比不用二氧化氯装置以前的要高,不知道是什么原因,请高手指点是什么原因?
2楼
二氧化氯是强氧化剂,应该经它处理的水不会氨氮升高吧,氨氮早该被氧化了
回复
3楼
我见过一家电路板公司 加漂白水去除氨氮的。二氧化氯和漂白水的性质相似。 用的二氧化氯氨氮还高,这就值得研究一下。
回复
4楼
氨氮升高,应该与水质的本身及处理的工艺有一定的关系。可以技术交流QQ337601088.我们经常遇到类似的问题。
回复
5楼
前后再对比看看,会不会弄错了?应该不会升高吧?
回复
6楼
应该不是二氧化氯的原因哦。。。
回复
7楼
二氧化氯消毒一般氨氮都会降低,你可能工艺前后没有了解清楚,我曾经多次遇到氨氮反值的现象,但是肯定不是你说的二氧化氯消毒的原因。
回复
8楼
工艺的问题,二氧化氯是强氧化剂,其实可以降一部分氨氮的
回复
9楼
肯定不是消毒的问题,再好好想想别的方面吧!
回复
10楼
楼上的几位说的很正确,二氧化氯只会降低氨氮,不会影其升高,升高肯定还会有另外的原因,彻查吧。
回复