如题,检查老水泵进线绝缘电阻小于2M欧,有点拿不准是否需要更换电线,2M欧以上依本人经验没问题,2M欧以下0.5M欧以上,有可以用的,有不可以用的,到底达到多少可以用啊?请给小弟个答案?
如题,检查老水泵进线绝缘电阻小于2M欧,有点拿不准是否需要更换电线,2M欧以上依本人经验没问题,2M欧以下0.5M欧以上,有可以用的,有不可以用的,到底达到多少可以用啊?请给小弟个答案?
2楼
根据规范要求,新电缆(用1000V兆欧表测量)1MΩ以上就可以送电,老电缆(用500V兆欧表测量)0.5MΩ以上就可以送电,“进线绝缘电阻小于2M欧”的原因在哪,请楼主查一下以前的测量结果和造成绝缘电阻低的原因,有针对性地处理。
回复
3楼
谢谢版主,请问是规范出处。下午测试下看看,
回复
4楼
根据规范要求,新电缆(用1000V兆欧表测量)1MΩ以上就可以送电,老电缆(用500V兆欧表测量)0.5MΩ以上就可以送电,“进线绝缘电阻小于2M欧”的原因在哪,请楼主查一下以前的测量结果和造成绝缘电阻低的原因,有针对性地处理。
回复
5楼
回复
6楼
实际最低限度为0.38兆欧,因为原来规范最低要求1V绝缘为100欧。
回复
7楼
看来这个问题在测量上有一定的误差,还和天气湿度有关系啊,下雨时,只有0.6M左右,天气好时,达到2M,看来只有通电试验了,最怕漏电啊
回复
8楼
可以通电用的。带上负荷运行一段时间,电缆发热后绝缘会上来的,试试看。
回复
9楼
不低于0.5MΩ。
回复
10楼
我曾试过的,决不低于0.5MΩ。不然会出事的!
回复
11楼
没现场试过,但只知道500V摇表是0.5MΩ
回复