求助:工业厂房,火灾危险性分类问题.
liugps
liugps Lv.8
2006年06月16日 10:24:39
只看楼主

我做的一个工业厂房30000M3左右,危险性是按丙类厂房考虑的(火灾延续时间按2小时),(建筑专业跟椐生产性质定的),里面有个很小的仓库1500M3左右(贮存生产用的丙类原材料).但消防局要我按丙类仓库设计,即火灾延续时间按3小时.要加大水池贮水量,现在大家都找不到相应的规范说明,在生产厂房内的仓库超过多大,就要按仓库而不是厂房来算,各执一词,谁都找不到根据,现在还没解决,问过好多有经验的高工,他们都说这么小的仓库,不会影响整个丙类厂房火灾危险性,但是消防局的人就是发横说要按丙类仓库设计.MD,当官的就是NB,不用讲理,就是不给你批!!!,大家说我该怎么办?

我做的一个工业厂房30000M3左右,危险性是按丙类厂房考虑的(火灾延续时间按2小时),(建筑专业跟椐生产性质定的),里面有个很小的仓库1500M3左右(贮存生产用的丙类原材料).但消防局要我按丙类仓库设计,即火灾延续时间按3小时.要加大水池贮水量,现在大家都找不到相应的规范说明,在生产厂房内的仓库超过多大,就要按仓库而不是厂房来算,各执一词,谁都找不到根据,现在还没解决,问过好多有经验的高工,他们都说这么小的仓库,不会影响整个丙类厂房火灾危险性,但是消防局的人就是发横说要按丙类仓库设计.MD,当官的就是NB,不用讲理,就是不给你批!!!,大家说我该怎么办?
免费打赏
zz818
2006年06月16日 14:00:41
2楼

《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001修订版)中:


第3.1.1条 生产的火灾危险性可按表3.1.1分为五类。

注:①在生产过程中,如使用或生产易燃、可燃物质的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可以按实际情况确定其火灾危险性的类别。
②一座厂房内或防火分区内有不同性质的生产时,其分类应按火灾危险性较大的部分确定,但火灾危险性大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%(丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),且发生事故时不足以蔓延到其他部位,或采取防火措施能防止火灾蔓延时,可按火灾危险性较小的部分确定。

我们在设计中都是按这一条款来确定的。

回复
liugps
2006年06月30日 17:32:18
3楼
你的意思,按5%?
回复

相关推荐